温度模块使能输出为什么会一直输出,不受设定温度控制。自整定和pid都能读写,就是输出不受控。把PID参数全设成了零,实际温度比设定温度高很多。还是一直输出。哪位大佬能解答一下问题吗?

回复

共1条回复 我来回复
  • 信捷技术支持的头像
    信捷技术支持
    您好!感谢关注无锡信捷电气~
    评论

    您好,请读取模块配置,确认模块中Y 功能选择的设置是否为通道使能。
    使用模块进行PID控制时,需将Y功能选择设置为通道使能,此时模块对应的Y端子实际输出状态将随PID输出调节而变化; 若误设置为立即输出,则Y 端子导通后会持续有输出。