XD-E6TC-P 52722 2026年3月22日 20:58 PLC 253 温度模块使能输出为什么会一直输出,不受设定温度控制。自整定和pid都能读写,就是输出不受控。把PID参数全设成了零,实际温度比设定温度高很多。还是一直输出。哪位大佬能解答一下问题吗? 回复 共1条回复 我来回复 信捷技术支持 您好!感谢关注无锡信捷电气~ 评论 您好,请读取模块配置,确认模块中Y 功能选择的设置是否为通道使能。使用模块进行PID控制时,需将Y功能选择设置为通道使能,此时模块对应的Y端子实际输出状态将随PID输出调节而变化; 若误设置为立即输出,则Y 端子导通后会持续有输出。 赞同 2026年3月24日 14:07 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 XD系列的编程软件什么时候能分页? 2026年3月16日 16:57 4 408 XSF5-A8的文件格式是不是有问题? 2026年10月9日 11:02 1 15 新版软件不支持 寄存器修改站号 2026年4月10日 09:24 0 193 关于XC 使用高精度找原点的时候 加上Z相 的问题 2021年7月9日 14:32 0 1185 请问XDPPRO支持枚举类型吗? 2026年10月16日 10:37 1 12 XDPPro3.8.1 ST 2026年4月10日 09:32 1 300 XDH系列PLC和visual components4.10软件通讯 2026年7月2日 09:58 1 106 A-BOX-U如何升级 2026年4月10日 09:35 0 246 XSAF5-A8的PERSISTENT变量地址是否有修改,擦除的次数上限? 2026年10月9日 10:47 1 19 XS系列PLC,串口与扫码枪自由口通讯范例有吗? 2026年8月11日 12:27 1 68