XD-E6TC-P 52722 2026年3月22日 20:58 PLC 260 温度模块使能输出为什么会一直输出,不受设定温度控制。自整定和pid都能读写,就是输出不受控。把PID参数全设成了零,实际温度比设定温度高很多。还是一直输出。哪位大佬能解答一下问题吗? 回复 共1条回复 我来回复 信捷技术支持 您好!感谢关注无锡信捷电气~ 评论 您好,请读取模块配置,确认模块中Y 功能选择的设置是否为通道使能。使用模块进行PID控制时,需将Y功能选择设置为通道使能,此时模块对应的Y端子实际输出状态将随PID输出调节而变化; 若误设置为立即输出,则Y 端子导通后会持续有输出。 赞同 2026年3月24日 14:07 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 XD系列PLC 中的WORD及DWORD的单个位在ST中怎么表达? 2026年3月24日 09:18 1 308 XD5与三菱GS2017触摸屏串口通讯问题咨询 2026年1月13日 16:13 1 337 bit指针类型,梯形图AUTO_DB[0] AUTO_DB[1] 2026年10月9日 10:35 1 25 XSF5-A8的文件格式是不是有问题? 2026年10月9日 11:02 1 34 XDPPro3.8.1 ST 2026年4月10日 09:32 1 318 软件3.8.1.a支持仿真吗? 2026年9月18日 08:58 1 110 XL5H全局变量初始值为什么会变为0 2026年4月10日 09:29 1 204 梯形图调用POU时变量表出现错误 2026年7月2日 09:51 1 179 如何在银河麒麟或者统信系统上安装信捷的上位机软件? 2026年1月13日 15:59 1 247 希望后续能在XDPPro的C语言模式中添加:双击选中变量后,当前窗口代码中的同一变量也能高亮,方便查看。 2026年8月11日 11:14 1 79