XD-E6TC-P 52722 2026年3月22日 20:58 PLC 191 温度模块使能输出为什么会一直输出,不受设定温度控制。自整定和pid都能读写,就是输出不受控。把PID参数全设成了零,实际温度比设定温度高很多。还是一直输出。哪位大佬能解答一下问题吗? 回复 共1条回复 我来回复 信捷技术支持 您好!感谢关注无锡信捷电气~ 评论 您好,请读取模块配置,确认模块中Y 功能选择的设置是否为通道使能。使用模块进行PID控制时,需将Y功能选择设置为通道使能,此时模块对应的Y端子实际输出状态将随PID输出调节而变化; 若误设置为立即输出,则Y 端子导通后会持续有输出。 赞同 2026年3月24日 14:07 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 PLC函数功能块加密导出后,再导入无法下载 2026年5月8日 13:41 1 158 XS系列PLC,串口与扫码枪自由口通讯范例有吗? 2026年8月11日 12:27 1 12 XD5与三菱GS2017触摸屏串口通讯问题咨询 2026年1月13日 16:13 1 241 新版软件不支持 寄存器修改站号 2026年4月10日 09:24 0 121 梯形图调用POU时变量表出现错误 2026年7月2日 09:51 1 90 BOX Manager中虚拟串口功能,模式一和模式二有什么区别? 2021年5月24日 12:56 0 804 XDH系列PLC和visual components4.10软件通讯 2026年7月2日 09:58 1 64 关于信捷PLC产品和HMI的一些建议。 2026年3月24日 09:19 1 288 XDPPro3.8.1 ST 2026年4月10日 09:32 1 247 软元件功能附录没有SD8018 2026年1月13日 16:16 1 192