XD-E6TC-P 52722 2026年3月22日 20:58 PLC 50 温度模块使能输出为什么会一直输出,不受设定温度控制。自整定和pid都能读写,就是输出不受控。把PID参数全设成了零,实际温度比设定温度高很多。还是一直输出。哪位大佬能解答一下问题吗? 回复 共1条回复 我来回复 信捷技术支持 您好!感谢关注无锡信捷电气~ 评论 您好,请读取模块配置,确认模块中Y 功能选择的设置是否为通道使能。使用模块进行PID控制时,需将Y功能选择设置为通道使能,此时模块对应的Y端子实际输出状态将随PID输出调节而变化; 若误设置为立即输出,则Y 端子导通后会持续有输出。 赞同 2026年3月24日 14:07 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 PLC函数功能块加密导出后,再导入无法下载 2026年4月10日 09:25 0 17 XD系列PLC 中的WORD及DWORD的单个位在ST中怎么表达? 2026年3月24日 09:18 1 48 如何在银河麒麟或者统信系统上安装信捷的上位机软件? 2026年1月13日 15:59 1 66 BOX Manager中虚拟串口功能,模式一和模式二有什么区别? 2021年5月24日 12:56 0 742 XD系列的编程软件什么时候能分页? 2026年3月16日 16:57 4 118 A-BOX-U如何升级 2026年4月10日 09:35 0 18 软元件功能附录没有SD8018 2026年1月13日 16:16 1 84 模拟仿真软件 2026年3月31日 14:14 2 114 XL5H全局变量初始值为什么会变为0 2026年4月10日 09:29 1 13 关于信捷PLC产品和HMI的一些建议。 2026年3月24日 09:19 1 74